Решётка дождеприёмника в низкой точке. Локация: Капотня

Благоустройство и бордюры, 3 сообщения

В смете на участок сравнил подготовку, смесь и уплотнение, и вопросы появились именно по теме «решётка дождеприёмника в низкой точке». Вопрос по теме «решётка дождеприёмника в низкой точке». Видимая зона около 865 м², длина дефекта примерно 106 м. После осадков вода уходит за 17 минут. В смете предлагают снять 10 см покрытия и уложить новый слой без отдельной строки на диагностику основания.

Один специалист считает, что достаточно ровно обрезать карту и хорошо промазать кромку. Второй предлагает сначала сделать небольшое вскрытие и проверить, нет ли воды ниже слоя.

Какие исходные данные попросить до согласования работ? Хочу принять решение по фактам, а не по самому аккуратному коммерческому предложению.

Фото делал с тротуара или из двора. На проезжую часть ради измерений не выходил. Если для вывода нужны керны или лаборатория, бытовыми наблюдениями их заменять не буду.
Для объекта «дворовые проезды и ежедневные маршруты» решающим оказался порядок наблюдений. Здесь легко перепутать след от движения с причиной разрушения.

Запишите, через сколько минут после дождя остаётся вода. Ваши 17 минут полезнее фразы «лужа стоит долго», особенно при повторной проверке.

После работ вернулись к этому месту через 9 дней и повторили наблюдение.
В моей ситуации с объектом «малые площадки, техника и приёмка работ» спор решили измерения. Для двора я бы отдельно учёл разворот мусоровоза и торможение у ворот.

Керн нужен не ради красивого цилиндра. Он показывает фактическую толщину и состояние контакта слоёв, но место отбора должен выбирать специалист по задаче.

Если автор добавит общий план без личных данных, обсуждение станет предметнее.